Процедура: RH15031700002

Наименование процедуры

Право заключения договора на поставку шкафов КРУ-6кВ для нужд ПАО «Сахалинэнерго» (ЛОТ № 122.1)

Организатор торгов

АО "РГС"

ФИО

Гриднева Ю.В.

Телефон

7-4212-264513

E-mail

Gridneva-UV@rao-esv.ru

Способ проведения

Аукцион на понижение

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Право заключения договора на поставку шкафов КРУ-6кВ для нужд ПАО «Сахалинэнерго» (ЛОТ № 122.1)

20 338 983,05

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

15.03.17 10:32:00 (МСК)

Приём заявок

до 05.04.17 10:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 27.04.17 09:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 28.04.17 15:00:00 (МСК)

Проведение торгов

28.04.17 09:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

ПАО "САХАЛИНЭНЕРГО" (ИНН 6500000024)

Место поставки

в соответствии с документацией

Документы

Приложения к извещению

Разъяснения

Запрос
Добрый день. Просим Вас предоставить однолинейную схему существующего РУСН.
Ответ
Добрый день. Со схемой можно ознакомиться в прилагаемом файле. По количеству шкафов их всего 26, включая шкаф оперативных шинок. Оперативный ток постоянный 220В. Насчет замены одних выключателей на другие - только после представления всей технической документации на указанное оборудование (хотя это и не очень хорошо так как нарушается принцип унификации оборудования).
Запрос
Добрый день! Просим Вас предоставить План расположения оборудования и Задание заводу-изготовителю на оборудование по данному конкурсу. Также просим Вас сообщить тип заменяемых ячеек КРУ.
Ответ
Добрый день! Во вложении план секции 1Р с расположением и размером ячеек. Тип К XII. Главное условие - соблюдения типоразмера ячеек так как кабель силовой не меняется. Высота заменяемых ячеек - 2300 мм, секция 1РО (соседняя по которой идет выравнивание) 2200 мм.
Запрос
Просим Вас: 1. Указать в каких ячейках применяется оборудование, указанное в разделах № 5, 6, 7, 9 и 11 Приложения 1 к конкурсной документации "Техническая характеристика заказа». 2. Раздел № 11: указать нужны ли модули связи, приложить заполненный опросный лист на Sepam 1000+.
Ответ
Добрый день! Во вложении опросный лист.
Запрос
Добрый день! Просим Вас предоставить однолинейную эл. схему и план расположения оборудования. По плану мы сможем понять и произвести расчет шинных мостов, шинных вводов и ошиновки. По однолинейной схеме понять точное кол-во ячеек т.к. у Вас в тех задании ничего не сказано про секционный разъединитель, ячейки трансформатора собственных нужд (есть они или нет), так же по оперативному току постоянный или переменный 220В? Прошу уточнить возможность замены вак. выкл. Sion на Evolis?
Ответ
Добрый день. Со схемой можно ознакомиться в прилагаемом файле. По количеству шкафов их всего 26, включая шкаф оперативных шинок. Оперативный ток постоянный 220В. Насчет замены одних выключателей на другие - только после представления всей технической документации на указанное оборудование (хотя это и не очень хорошо так как нарушается принцип унификации оборудования).
Запрос
Добрый день! Просим Вас предоставить однолинейную эл. схему и план расположения оборудования. По плану мы сможем понять и произвести расчет шинных мостов, шинных вводов и ошиновки. По однолинейной схеме понять точное кол-во ячеек т.к. у Вас в тех задании ничего не сказано про секционный разъединитель, ячейки трансформатора собственных нужд (есть они или нет), так же по оперативному току постоянный или переменный 220В? Прошу уточнить возможность замены вак. выкл. Sion на Evolis?
Ответ
Добрый день. Со схемой можно ознакомиться в прилагаемом файле. По количеству шкафов их всего 26, включая шкаф оперативных шинок. Оперативный ток постоянный 220В. Насчет замены одних выключателей на другие - только после представления всей технической документации на указанное оборудование (хотя это и не очень хорошо так как нарушается принцип унификации оборудования).
Запрос
Добрый день! Просим Вас предоставить однолинейную эл. схему и план расположения оборудования. По плану мы сможем понять и произвести расчет шинных мостов, шинных вводов и ошиновки. По однолинейной схеме понять точное кол-во ячеек т.к. у Вас в тех задании ничего не сказано про секционный разъединитель, ячейки трансформатора собственных нужд (есть они или нет), так же по оперативному току постоянный или переменный 220В? Прошу уточнить возможность замены вак. выкл. Sion на Evolis?
Ответ
Добрый день. Со схемой можно ознакомиться в прилагаемом файле. По количеству шкафов их всего 26, включая шкаф оперативных шинок. Оперативный ток постоянный 220В. Насчет замены одних выключателей на другие - только после представления всей технической документации на указанное оборудование (хотя это и не очень хорошо так как нарушается принцип унификации оборудования).

Этапы процедуры

Публикация извещения

15.03.17 10:32:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1