Процедура: 31604141391

Наименование процедуры

Выполнение работ по переоборудованию и монтажу автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и на территориях Восточного пирса, Широкого пирса №2, Широкого пирса №1, пристани №5, нефтерайона Шесхарис, защитных сооружений с подключением к пульту пожарной охраны и модернизации центрального пульта пожарной охраны (инв№37655) (ул. Сухумийское шоссе3 (инв№4155)

Организатор торгов

Публичное Акционерное Общество "Новороссийский Морской Торговый Порт"

ФИО

Шубаркина Анна Николаевна

Телефон

7-8617-602174

E-mail

zakupki@ncsp.com

Способ проведения

Запрос предложений

Торговая секция

Коммерческие закупки и закупки по 223-ФЗ, com.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Выполнение работ по переоборудованию и монтажу автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и на территориях Восточного пирса, Широкого пирса №2, Широкого пирса №1, пристани №5, нефтерайона Шесхарис, защитных сооружений с подключением к пульту пожарной охраны и модернизации центрального пульта пожарной охраны (инв№37655) (ул. Сухумийское шоссе3 (инв№4155)

13 424 666,67

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

27.09.16 00:00:00 (МСК)

Приём заявок

до 24.10.16 15:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 15.11.16 10:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Публичное Акционерное Общество "Новороссийский Морской Торговый Порт" (ИНН 2315004404)

Место поставки

г. Новороссийск, территория ПАО "НМТП"

Документы

Разъяснения

Запрос
Уважаемый Заказчик! Просим пояснить какого из документов следует придерживаться при расчёте цены предложения и соответственно последующего выполнения работ: "Ведомость объёмов работ" или "Приложение №1 к Техническому заданию"? Так как объёмы работ и необходимого оборудования в данных документах очень разнятся.
Ответ
ответ на запрос
Запрос
Уважаемый Заказчик! Просим пояснить следующие положения документации: 1. Для чего или на каком основании требуется наличие свидетельства СРО о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту? 2. В Приложении №1 к Техническому заданию, приведена таблица, состоящая из двух столбцов: - Левый столбец - это всё что есть в наличии сейчас по факту в зданиях и помещениях? - Правый столбец - это необходимые виды работ по замене и ремонту? Если так, то оборудование и материалы в левом столбце закупать, устанавливать и настраивать не нужно (если об этом не сказано в правом столбце)?
Ответ
ответ на запрос
Запрос
При подготовке предложения обнаружен ряд неточностей и расхождений в предоставленных данных, что делает невозможным подготовку корректного предложения. Вопросы, возникшие в связи с этим, приведены во вложенном файле.
Ответ
ответ на запрос
Запрос
Добрый день 1. Просим дать разъяснения касающейся порядка замены кабельных проводок в зданиях и сооружениях всех инвентарных номеров: - заменяется вся проводка? - заменяется только проводка шлейфов, без замены линий оповещения? - добавляется только недостающая проводка? В этом случае требуется информация о типах и сечении кабеля, подлежащего дальнейшему использованию, т.к. в линиях ДПЛС (С2000-КДЛ) должен применяться кабель с диаметром жил 0,9 – 1,0 мм. 2. В техническом задании отсутствуют планы зданий и сооружений с указанием назначения и категории производственных и складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009. Это не позволяет на стадии подготовки КП сконфигурировать линии связи, определить длину кабелей в зданиях, а также определить взрывозащиту применяемого оборудования (Пример: объект инв.№ 37111 взрывозащищенные ИП 103-4/1 ИБ – 14 шт., ИПР СИ-1ИБ – 2 шт. и УПКОП 135-1-1 = 1 шт. предлагается заменить на невзрывозащищенные адресно-аналоговые ИП и ИПР 513-3АМ. 3. Техническое задание не дает информации о порядке использования АПС объектов – автономное или подключение на центральный пульт пожарной охраны (ПЦН). На ряде объектов совместно с С2000-КДЛ применен пульт С2000М, что предполагает автономное применение АПС, а для передачи на ПЦН использовать контакта С2000-СП1. При этом порядок передачи сигнала на ПЦН не указан (по существующим и/или проектируемым кабельным линиям). На ряде объектов С2000-КДЛ используется без С2000М, что предполагает управление АПС объекта с ПЦН по интерфейсу RS-485. При этом порядок организации линии интерфейса RS-485 не указан (по существующим и/или проектируемым кабельным линиям или по локальной сети). 4. Для более детального рассмотрения документации просим предоставить письмо ГУ МЧС России №120/1/100 от 22.04.2016, на которое делаются основные ссылки в тендерной документации.
Ответ
ответ на запрос

Этапы процедуры

Публикация извещения

27.09.16 00:00:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1