Процедура: 32009071526

Наименование процедуры

Право заключения договора на поставку комплектного распределительного устройства 10 кВ и блочно-модульного здания для комплектации объекта: Строительство ПС 110/10 кВ Ангарская с установкой силовых тр-ров 2х25 МВА с заходами ВЛ-110 кВ

Организатор торгов

ПАО "Кубаньэнерго" (ИНН 2309001660)

ФИО

Бородинова Наталья Петровна

Телефон

7-861-2122661

E-mail

borodinovanp@kuben.elektra.ru

Способ проведения

Запрос предложений

Торговая секция

ПАО «Россети», rosseti.roseltorg.ru

Теги процедуры
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Поставка комплектного распределительного устройства 10 кВ и блочно-модульного здания для комплектации объекта: Строительство ПС 110/10 кВ Ангарская с установкой силовых тр-ров 2х25 МВА с заходами ВЛ-110 кВ

106 394 661,60

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

10.04.20 12:54:49 (МСК)

Приём заявок

до 21.05.20 17:30:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 21.05.20 18:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 25.05.20 15:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

ПАО "Кубаньэнерго" (ИНН 2309001660)

Место поставки

В соответствии с документацией о закупке

Разъяснения

Запрос
Уважаемый организатор! Просим перенести сроки окончания подачи заявок на 2 недели, в связи с необходимостью детальной проработки проекта.
Ответ
Добрый день! Срок подачи заявок в соответствии с извещением о закупке и документацией о закупке.
Запрос
Добрый день! Для более качественной проработки технического и коммерческого предложений просим продлить срок подачи предложений до 27.04.2020
Ответ
Добрый день! Срок подачи заявок в соответствии с извещением о закупке и документацией о закупке.
Запрос
Добрый день. Просим продлить сроки подачи заявок до 24.04.2020 г.
Ответ
Добрый день! Срок подачи заявок в соответствии с извещением о закупке и документацией о закупке.
Запрос
Добрый день ! Просим ответить на запрос по требуемому исполнению шинных вводов дальнего ряда. Информация внутри приложенного файла
Ответ
Данный запрос направлен участником ошибочно.
Запрос
1) Прошу сообщить, можно ли предлагать аналоги терминалам Сириус (по заданию) и дуговой защите ОРИОН (по заданию)? 2) Прошу сообщить, в лоте 2 позиции: КРУ и БМЗ, техническое предложение можно готовить единое предложение (совместить блок контейнерное здание с расположенными внутри ячейками КРУ)? Или на каждую позицию свое отдельное предложение, без объединений.
Ответ
Добрый день! Заданием на проведение закупочной процедуры предусмотрены приобретение и поставка оборудование управления в соответствии с проектным решением, прошедшим внутриведомственную экспертизу и получившим положительное заключение Государственной экспертизы. Проектная документация утверждена приказом ПАО «Кубаньэнерго» в установленном порядке. Замена типов оборудования потребует корректировки технической части утверждённого проекта, повторного проведения экспертиз проектной документации, следовательно, на стадии проведения данной закупочной процедуры замена не представляется возможной.
Запрос
1. В шкафах ввода и СВ отсутствуют терминалы РЗА. Действительно ли они не должны входить в поставку? 2. Для чего на вводах и СВ установлены блоки управления СМ_1501? Это блок для управления быстродействующими выключателями. Нужен БАВР? Предлагаем применить блоки TER_CM_16.
Ответ
Добрый день! Заданием на проведение закупочной процедуры предусмотрены приобретение и поставка оборудование управления в соответствии с проектным решением, прошедшим внутриведомственную экспертизу и получившим положительное заключение Государственной экспертизы. Проектная документация утверждена приказом ПАО «Кубаньэнерго» в установленном порядке. Замена типов оборудования потребует корректировки технической части утверждённого проекта, повторного проведения экспертиз проектной документации, следовательно, на стадии проведения данной закупочной процедуры замена не представляется возможной.
Запрос
Добрый день ! Просим Вас дать разъяснения по требуемому исполнению шинных вводов дальнего ряда Прошлый запрос был с ошибкой в файле.
Ответ
Добрый день! Все шкафы, включая отходящие линии № 5 и № 16, должны быть оборудованы вырывными клапанами избыточного давления, принцип действия которых позволяет сбрасывать давление вверх шкафа в стесненных условиях при наличии шинного моста сверху. Кроме этого шкафы КРУ должны быть оборудованы быстродействующей дуговой защитой, позволяющей в промежуток времени не более 140 мс, отключить любой шкаф РУ-10 кВ при появлении дуги в защищаемом отсеке. Таким образом, срабатывание ЗДЗ на базе волоконно-оптических датчиков позволит эффективно защитить шкаф от воздействия дуги еще до срабатывания клапанов.
Запрос
Здравствуйте! В ходе изучения закупочной документации, у нас возник вопрос: Допускается ли предлагать в конкурсе шкафы КРУ, являющиеся аналогом указанных в опросных листах шкафов КРУ, в той же комплектации? При сохранении габаритных размеров здания? И возможно ли продление подачи заявок до 27.04.?
Ответ
Добрый день! Участник закупки должен принять во внимание, что, если иное не установлено документацией о закупке ссылки в документации о закупке на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своем предложении иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию, указанную в части IV «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ». Срок подачи заявок в соответствии с извещением о закупке и документацией о закупке.
Запрос
Добрый день. Возможно ли поставка ячеек КРУЭ вместо ячеек КРУ соответствующих по техническим характеристикам.
Ответ
Добрый день! Помещение, в котором размещаются ячейки КРУ 10кВ не рассчитано на установку элегазового оборудования. Таким образом, применение ячеек КРУЭ 10кВ не допустимо.
Запрос
"Добрый день! В опросном листе на КРУ в п.87 требуется трансформатор напряжения типа НАМИ-10-95 с естественным масляным охлаждением, однако в п.88 требуется тип изоляции литая. Просим внести изменение в п.88, изменить тип изоляции на масляная либо дать разъяснения по данному несоответствию/
Ответ
Добрый день! В опросном листе п.87 читать в редакции "НАМИ-10-95 либо аналог" В опросном листе п.88 читать в редакции "масляная или литая в соответствии с принятым типом ТН"
Запрос
Добрый день. В проекте применяются масляные трансформаторы напряжения типа НАМИ-10-95. При этом указано, что они должны располагаться на выкатных элементах, да еще и с предохранителями. Технически ни один завод по производству ячеек КРУ такое решение не сможет изготовить, т.к. физически не возможно на тележке разместить масляный трансформатор напряжения и предохранители. Возможны 2 варианта установки оборудования в ячейки: 1. Оставить НАМИ-10-95, при этом он будет не выкатной (стационарный) с выключателем нагрузки и предохранителями; 2. Вместо НАМИ-10-95 применить трансформатор напряжения с сухой изоляцией, например НАЛИ-10 или ЗНОЛП-10. Прошу дать разъяснения
Ответ
Добрый день! Подтверждаем возможность замены трансформаторов напряжений типа НАМИ-10-95 на трансформаторы напряжения другого типа с аналогичными параметрами с размещением на выкатном элементе.

Этапы процедуры

Публикация извещения

10.04.20 12:54:49

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1